98.对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作,但消防泵却没有启动,出现这种情况的原因有( )。
A水流指示器前的信号蝶阀故障
B水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C消防联动控制设备中的控制模块损坏
D水泵控制柜的控制模拟未设定在“自动”状态
E水泵控制柜故障
问:五年的综合98题,我感觉都是bcde都应该选
答:综合98题,B选项,水流指示器只负责报告火灾发生位置,它的反馈信号与消防泵启动无关,当然不选。C选项,压力开关动作直接连锁启动消防泵,与消防联动控制器无关,且使用末端试水装置测试,没有压力开关与探测器信号形成联动触发信号,所以与控制模块无关。C也不选。答案选DE。这题答案错了