400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

问:老师,不是感温探测器作为后续下降到楼板面的信号吗?怎么成一只专用感烟探测器啦?实务教材上是感温作为下降后续的联动信号

注册消防工程师 2020-05-12 9 1146
回复区
  • 2020-05-12 03:04:42

    答:应该是专用感温下降到楼地面,这个是确定的

  • 2020-05-12 03:04:56

    068ab21651d97f2fb10809a3884e76a7.png

    但这里又没有提到后续

  • 2020-05-12 03:05:04

    答:什么后续?4.6.3任一只专用感温的报警信号联动下降到楼地面。第二步也有啊

  • 2020-05-12 03:05:23

    问:我是说的疏散通道:是先降到1.8,再收到感温报警信号后降到楼面地板还是只要专感温报警就直下降地板,没有1.8米说法?看教材第二条

    43e8dba20e573e3a4a304551be3eb8a4.png

  • 2020-05-12 03:05:31

    答:明白您说的意思,就是没有“首个信号”和“后续信号”的字眼。讲义估计是为了精炼些讲义是对照老师讲课视频的,很多不能只看文字部分,也不能光看讲义不看教材要如何理解

  • 2020-05-12 03:05:37

    问:只要专用感温发信号,就降到地面,不管有没有感烟报警,是不是这样理解

  • 2020-05-12 03:05:43

    答:教材截图不是很明白吗?两步啊,专用感温是后续信号,怎么能直接降到底呢?

  • 2020-05-12 03:05:49

    问:要是这样,我就明白啦:必须有感烟报警下降到1.8,然后又有一个感温报警信号,就下降到楼地面!是这样的

  • 2020-05-12 03:05:54

    答:讲义是结合老师讲课视频的,不能只看文字部分,也不能当教材用。您理解是对的。疏散通道防火卷帘的联动控制分两步的