17.以下供配电不能满足二级符合要求的是( )。
A.地区供电条件困难,电源为一路10KV专用架空线,建筑内从两台变压器低压出线形成双回路
B电源为一路10KV电缆,建筑内从两台变压器出线形成双回路
C电源为两路10KV专用架空线,建筑内一台变压器低压出两根线形成双回路
D电源为两路10KV电缆,建筑内一台变压器低压出两根线形成双回路
E电源为一路10KV电缆,建筑内一台变压器和一个柴油发电机形成双回路
18.下列关于消防配电线路的电线电缆选择与线路敷设的叙述中,不正确的有( )。
A集中电源集中控制型系统的应急照明控制线路采用耐火电缆,与非消防配电线路公用电缆井敷设,并穿金属保护
B排烟风机的供电线路采用耐火电缆,敷设在专用电缆井内,未穿管保护
C消防水泵供电线路采用矿物绝缘电缆,与非消防配电线路共用电缆井敷设,未穿管保护,但与他配电线路分别布置在电缆井的两侧
D火灾自动报警系统的供电线路采用阻燃电缆,穿金属管明敷,金属管未采取防火保护措施
E建筑每层2个防火分区,消防照明供电线路采用阻燃电缆,穿金属管暗敷,每层设一个消防应急照明配电箱
11.某高层宾馆,建筑高度48m,总建筑面积90000m2,其中地下部分面积21000m2,设有室内消火栓系统、火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统(宾馆中庭部位的防火卷帘采用防护冷却系统保护),应急照明和疏散指示系统等消防设施。其备用消防电源的持续运行时间最低不应小于(C)。
A.2.0 B.2.5 C3.0 D4.0
问:第十一题应该考的是火灾持续时间吧?第17、18题不知道错在哪里?
答:2017版教材P368页,考的是消防备用电源的持续时间。选C没错
问:消防联动控制器总站控制盘上的一键式操作按钮可以停排烟风机吗?
答:防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止
12.某多层商场,采用机械排烟系统,每层划分为3个防火分区,共用一套排烟系统,检查排烟系统时,在该商场一层1号防烟分区内模拟火灾,以下动作符合规范要求的有( )。
A10s时联动开启了1号防烟分区及与其相邻的2号防烟分区内的全部排烟阀、排烟口
B排烟口开启后,排烟风机、补风机随即启动
C10s时联动启动1号与2号防烟分区之间的全部活动挡烟垂壁,在45s时挡烟垂壁开启到位
D25s时自动关闭了与排烟无关的通风、空调系统
E通过消防联动控制器总线控制盘上的一键式操作按键停止排烟风机
问:那就是说上图中的第十二题的E选项描述不够精确咯
答:防排烟风机的启动停止应通过多线联动控制盘(手动控制盘)实现,而不是总线控制盘。E不选