答:7.2.2下列人防工程和部位宜设置自动喷水灭火系统;当有困难时,也可设置局部应用系统,局部应用系统应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定。
1建筑面积大于100m2,且小于或等于500m2的地下商店和展览厅;
2建筑面积大于100m2,且小于或等于1000m2的影剧院、礼堂、健身体育场所、旅馆、医院等;建筑面积大于100m2,且小于或等于500m2的丙类库房。
7.2.3下列人防工程和部位应设置自动喷水灭火系统:
1除丁、戊类物品库房和自行车库外,建筑面积大于500m2丙类库房和其他建筑面积大于1000m2的人防工程;
2大于800个座位的电影院和礼堂的观众厅,且吊顶下表面至观众席室内地面高度不大于8m时;舞台使用面积大于200m2时;观众厅与舞台之间的台口宜设置防火幕或水幕分隔;
3符合本规范第4.4.3条第2款规定的防火卷帘;
4歌舞娱乐放映游艺场所;
5建筑面积大于500m2的地下商店和和展览厅;
6燃油或燃气锅炉房和装机总容量大于300kW柴油发电机房。
这两条规范,一个是“宜设置”,一个是“应设置”
问:那这答案对吗?
答:不知道您的题目是什么,建人防工程内筑面积大于500平的丙类库房,应该设置自动喷水灭火系统
问:今天的第19题呀
答:D当然不正确了
问:为什么,我明白了老师,局部
答:是的,对照规范条文,一目了然