问:老师,串联分区供水中,高位消防水箱的出水管与最低消火栓连通吗?
答:发题目吧,这么问搞不明白想问啥?
问:红笔划的地方
答:根据题干描述,应该采用的是消防水泵、转输水箱串联分区供水形式。高位消防水箱应该连接整个消火栓管网,负责灭火初期的消火栓用水
问:高度200多米,那岂不是最低消火栓静压达到2以上了,不符合要求了
答:我再看看,这个题有点意思。
问:题是不是有问题啊?
答:分区供水时,高位水箱连通整个管网吗?老师帮我解释一下,按照规范,我的理解应该不是连通整个管网。
问:我被那句“高位水箱与最有利点消火栓的垂直距离”给带偏了。高位消防水箱不能直接连接最低点消火栓。
老师答案给的系统静压计算那就错了吧?
答:没错。您不能以己之矛攻己之盾啊。
问:没错?错了吧
答:因为题干描述里转输水箱没有兼作高位水箱,高位消防水箱是需要给低区消火栓管网提供初期灭火用水的,正常高差这么大的建筑,应该以转输水箱兼作高位水箱,或者通过减压阀减压之后再相连,题干里说明没有采用减压阀,那么高位消防水箱与最低点消火栓在本题,是直接相连的,做法是错误的,但是这样以来系统静压的答案就是对的。这题出得有些问题,错误的做法还让计算,我给搞晕了。