下列自动喷水灭火系统关于控制方式中说法错误的是( )。

A湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵

B预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水

C干式、预作用系统中,有压充气管道快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵之前开启排气,以便于供水泵启动后能快速充水

D湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动

问:这个C选项没有错吧

注册消防工程师 2020-05-13 9 1333
回复区
  • 2020-05-13 04:23:21

    答:水力警铃是报警阀组报警管路上的组件,不属于火灾报警系统的组件。自喷规范11.0.9快速排气阀前的电磁阀应在启动消防水泵的同时开启。

  • 2020-05-13 04:23:26

    问:为什么干式系统比预作用系统要滞后?

  • 2020-05-13 04:23:32

    答:单联锁预作用系统在闭式喷头爆破前,管道内就已经充满水,转为湿式系统,当然反应比干式系统快。这个需要理解系统的工作原理

  • 2020-05-13 04:23:37

    问:双连锁的动作时间比干式系统长,单连锁动作时间比干式系统短预作用系统可替代湿式系统吗?

  • 2020-05-13 04:23:42

    答:没有这个说法,再怎样预作用系统都有一个排气充水的过程,而湿式系统不需要,直接管道就充满水

  • 2020-05-13 04:23:47

    问:上边那个问题呢?

  • 2020-05-13 04:23:53

    答:各系统的启动时间并没有规定,我是根据各系统的工作原理来判断的。双联锁可以代替干式,但不一定就比干式反应快。这里的重点是搞懂各系统工作原理,这些就不需要死记硬背

  • 2020-05-13 04:23:58

    问:那些场所需要设自喷灭火系统,有没有规定?

  • 2020-05-13 04:24:02

    答:建规8.3