99.某纺织厂房,地上3层,耐火等级为二级,建筑高度18m,建筑面积16800,m,设置4部疏散楼梯间,下列关于疏散楼梯间的做法,正确的有( ),

A厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设置为封闭楼梯间

B厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于32m,防烟楼梯间可不设置前室

C厂房的1部疏散楼梯间部门不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间

D封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚,墙面和地面的装修材料均采用不燃材料

E其中1部封闭楼梯间开设防火门确有困难,采用防火卷帘代替

注册消防工程师 2020-05-12 1 1221
回复区
  • 2020-05-12 06:11:49

    答:99题,D选项的解析确实有问题,解析的点不是建筑物耐火等级那个,应该是封闭楼梯间和防烟楼梯间内部装修材料。