1.某商业建筑地上3层,耐火等级一级,其地上二层的使用功能为歌舞厅,该层建筑面积为3000m2,该歌舞厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的90%,请问在忽略内部服务和管理人员的数量的前提下,该层疏散走道和安全出口各自所需最小疏散总净宽度为( )m。

A8.78,8.78  B9.75,9.75  C10.13,10.13  D13.50,13.50

问:歌舞厅百人宽度指标取1.00?

注册消防工程师 2020-05-12 1 1297
回复区
  • 2020-05-12 06:16:22

    d245030b26efd4a74dfe36e0e6d33344.png

    该建筑地上三层,一级,应取0.75m/百人,为什么会是1.0呢?
    2地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。这条指的是地下的歌舞娱乐场所取1.0m/百人