下列场所应单独划分探测区域的是( )。
A敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间 B防烟楼梯间前室、消防电梯前室。消防电梯与防烟楼梯间合用的前室 C走道、坡道 D电气管道井、通信管道井、消防电梯井道、电缆隧道 E建筑物闷顶、夹层
解析:
参《火灾自动报警系统设计规范》3.3.3下列场所应单独划分探测区域:
1)敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间 2)防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道 3)电气管道井、通信管道井。电缆隧道 4)建筑物闷顶、夹层
答案选ABCE
问:老师,这道题,坡道,走道不是有前提的吗?为什么选它?
答:走道和坡道没有前提,“消防电梯与防烟楼梯间合用的”修饰的只是“前室”,消防电梯与防烟楼梯间没有合用走道、合用坡道这个说法