问:请问老师,IG541组合分配系统里,按照一个防护区的面积和容积计算出的防护区为10个,但是规范里有这么一条“两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不大于8个”,那最终怎么确定?
答:有10个防护区,就得设置两套组合分配系统
问:该建筑气体灭火系统最少应划分几个防护区?是8个还是10个??对七氟丙烷防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强度试验时,最小试验压力的计算中,系统最大工作压力怎么确定?题目中告诉了两个温度下的储存容器的内压力。
答:如果按8个确定,那么每个防护区的最大保护面积、容积不是超过规定了?
问:是的,计算出来最少10个