400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

消防应急照明和疏散指示系统根据应急供电方式可分为自带电源型和集中电源型,根据控制方式可分为非集中控制和集中控制型,下列关于集中电源非集中控制型系统的描述中不正确的是( )。

A集中电源非集中控制型系统搞得消防灯具自身不带电源,工作电源由应急照明集中电源提供

B集中电源非集中控制型系统工作方式为独立控制,需要的话可以集中控制

C系统正常状态时,市电接入应急照明集中电源,用于正常工作和电池充电,通过各防火分区设置的应急照明分配电装置将集中电源的输出提供给灯具

D发生火灾时,集中电源的供电电源由供电电源由市电切换至电池,并进入应急状态

问:老师这道题D选项,不是应该市电转消防电源吗?电池难道不是用来做备用电源吗管道压力开关的两个触点,压力值是一样的吗?

注册消防工程师 2020-05-13 1 1168
回复区
  • 2020-05-13 08:48:36

    答:D选项,集中电源型,每个应急灯具自身不带电池,由集中的蓄电池组供电,这已经是备用电源了