排烟系统 | 同一防烟分区内两只独立的感烟火灾探测器或一只探测器与一只手动报警按钮的报警信号 | 开启排烟口、排烟窗或排烟阀,停止该防烟分区的空气调节系统 |
排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号与该防烟分区内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号 | 启动排烟风机 |
问:第一栏里的探测器`手报和第二栏里的说的是同一个不
答:不是一个,这是两个步骤
问:意思是第一步有两个探测器报警了启动了排烟口,然后还要再等一个探测器动才能开排风机吗?
这里的第四条又说任一排烟口只要开启了,排风机就要启动
答:
为什么需要设定两个步骤?因为还需要联动关闭通风、空调系统,不然排烟的烟气会扩散到通风、空调系统。但是《火规》4.5.2-2并没有规定还需要一个探测器或手报的信号,我认为这里是不需要的,因为《烟规》规定发生火灾后,应在15S内开启排烟阀和排烟风机。应该是这样的: