2015.61  某高层办公楼,建筑高度为32m,内走廊为“一”字形,设置两座防烟楼梯间,其前室入口的中心线间距为15m,走廊两段的袋形走道长度为3m,走廊两侧房间进深均为6m。该办公楼每层设置的室内消火栓竖管数量不应少于( )。

A1  B3  C2  D4

问:这个题消防竖管数量为什么不能是一根?设1支水枪是50米。消防电梯和客梯不能作为疏散楼梯吗?

注册消防工程师 2020-05-13 5 1238
回复区
  • 2020-05-13 08:50:44

    答:《水规》7.4.5消防电梯前室应设置室内消火栓,题干有两座防烟楼梯间,各设1个消火栓;7.4.6室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,该建筑高层办公楼,不符合1支消防水枪的条件。所以不知道您“设1支水枪”是什么用意。
    《建规》5.5.4:自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施

  • 2020-05-13 08:51:07

    问:

    701d0a7e8ffe53539b2edcfbfe1508f7.png

    这是7.4.6的要求您说的两支在哪里?《水规》7.4.5消防电梯前室应设置室内消火栓,题干有两座防烟楼梯间,各设1个消火栓;~~~~消防电梯是,防烟楼梯是一回事吗?

  • 2020-05-13 08:51:33

    答:7.4.6室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

    2cde2c283e4e061b4a8c26e62ba2539a.png

    消火栓设计流量20,需要4支水枪,每根竖管最小流量10
    7.4.5是我看差了

    该建筑不符合7.4.6里设1枝水枪的条件,与您发的截图里比也是啊,这题最简单其实是查表3.5.2,这张表建议记住,在计算消防用水量时需要用到室内消火栓设计流量,如果考试不直接给出时,需要自己根据建筑物分类、高度或体积来确定

  • 2020-05-13 08:51:41

    问:我认为这题出题人的意思是让通过距离判断消防竖管的数量。

  • 2020-05-13 08:51:47