2015.61 某高层办公楼,建筑高度为32m,内走廊为“一”字形,设置两座防烟楼梯间,其前室入口的中心线间距为15m,走廊两段的袋形走道长度为3m,走廊两侧房间进深均为6m。该办公楼每层设置的室内消火栓竖管数量不应少于( )。
A1 B3 C2 D4
问:这个题消防竖管数量为什么不能是一根?设1支水枪是50米。消防电梯和客梯不能作为疏散楼梯吗?
答:《水规》7.4.5消防电梯前室应设置室内消火栓,题干有两座防烟楼梯间,各设1个消火栓;7.4.6室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,该建筑高层办公楼,不符合1支消防水枪的条件。所以不知道您“设1支水枪”是什么用意。
《建规》5.5.4:自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施
问:
这是7.4.6的要求,您说的两支在哪里?《水规》7.4.5消防电梯前室应设置室内消火栓,题干有两座防烟楼梯间,各设1个消火栓;~~~~消防电梯是,防烟楼梯是一回事吗?
答:7.4.6室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
消火栓设计流量20,需要4支水枪,每根竖管最小流量10
7.4.5是我看差了
该建筑不符合7.4.6里设1枝水枪的条件,与您发的截图里比也是啊,这题最简单其实是查表3.5.2,这张表建议记住,在计算消防用水量时需要用到室内消火栓设计流量,如果考试不直接给出时,需要自己根据建筑物分类、高度或体积来确定
问:我认为这题出题人的意思是让通过距离判断消防竖管的数量。