问:请问老师,某建筑采用联合供水的临高压消防给水系统,我的问题是,该系统应该采用的稳压方式是什么?还是高位水箱还是水箱加稳压泵,另外,高位消防水箱的流量开关启动流量的设计值怎么计算呢?
答:当高位消防水箱的最低有效水位能满足系统最不利点处的静水压力时(最低有效水位到最不利点的高高差),可以只设置高位消防水箱水箱,不能满足时,需增设稳压设施(稳压泵)。高位消防水箱出水管上的流量开关设定值大于系统设计泄漏补水量,就是得大于管网的泄漏量