400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

对于建筑空间净高为6m及以下的场所,当最大防烟分区面积≥500m2时,应按最大一个防烟分区面积≥120m3/(h·m2)计算;当500m2<最大防烟分区面积≤1000m2,应按最大一个防烟分区面积≥60m3/(h·m2)计算。

问:当最大防烟分区面积≥500m2时和当500m2<最大防烟分区面积≤1000m2时,两个范围感觉有重复的;再就是:最大防烟分区面积≥120m2/(h·m2)是什么意思?500<最大防烟分区面积≤1000在“≥500”的范围之内了

注册消防工程师 2020-05-13 1 1263
回复区
  • 2020-05-13 08:56:06

    答:这里《烟规》和教材都已经修改过了:对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。