问:配水管道的工作压力≤1.2兆帕。轻危险级,中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4兆帕。是不是冲突

注册消防工程师 2020-05-13 1 1186
回复区
  • 2020-05-13 08:58:01

    答:来源于《自喷规范》,8.0.1管道工作压力不大于1.2,主要是考虑管道材质的承受力;8.0.7各配水管入口压力不大于0.4,这里考虑的是配水管道的布置,应使配水管入口处的压力均衡。二者不冲突