2017.90  关于消防水泵控制的说法,正确的有( )。

A消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止

B手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵

C消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动

D消防控制室应能控制消防水泵启动

E消防水泵控制柜应能手动控制消防水泵的启动、停止

问:老师好,这道题答案是?

注册消防工程师 2020-05-13 1 1281
回复区
  • 2020-05-13 04:21:38

    答:A消防水泵不应自动停止,错误;B手报信号只能做为一路联动触发信号,错误;C连锁启泵,正确;D远程手动,正确;E现场手动启动是对的,人工停泵也对,只是需要有权限人员操作,但我认为在控制上是对的。选CDE