4.  一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口,当该场所设置自动灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%

问:老师第4条,疏散门不能直通楼梯间时,室内任一点至楼梯间距离最大50m,对吗?

注册消防工程师 2020-05-13 1 1216
回复区
  • 2020-05-13 04:25:36

    答:30*1.25+10*1.25,最终结果是50m,但不能按笼统50m那么记,因为一个最大37.5,一个最大12.5,是相加的结果,而不是任意的都是50m