400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

某电子信息厂房,设置IG541气体灭火系统保护,由于该机房平时无人工作,所以系统设置为无延迟喷射,当系统收到满足逻辑关系的首个联动触发信号后,应联动启动哪些内容()。

A关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门  B停止通风和空气调节系统  C联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗  D启动气体灭火装置  E启动防护区内的声光警报器

解析:根据《报警规》4A2-4,平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第3款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。

问:9月13日答案能解释一下无人与有人区别,联动过程?是不是无人为不延时,其它和有人一样?

注册消防工程师 2020-05-13 1 1220
回复区
  • 2020-05-13 04:27:02

    答:无人防护区,除了无延迟外,联动过程也不一样,上题解析没问题,具体看《实务》第340页,火灾自动报警系统里气体灭火系统的联动控制