问:请问老师,总线隔离器的作用是什么?总线,回路,能不能通俗地讲一讲,很混乱,是不是一个总线回路上可以有很多个总线隔离器,保护32个点的设备?
答:《实务》P320:
每一台火灾报警控制器连接的设备总数不应超过3200点,每一联动总线回路连接设备总数不宜超过200点,且应留有10%余量;
每一台消防联动控制器或火灾报警控制器(联动型)连接的设备总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备总数不宜超过100点,且应留有10%余量;
每只总线隔离器保护的设备总数不超过32点。穿越防火分区时也需要设置。
联动总线控制的设备一般为火灾探测器、手动火灾报警按钮等数量较多的小设备。
总线隔离器的作用:当总线上某点短路时,或者某个火灾探测器或手报按钮出现故障时,需要维修,但是不能影响到整条总线上的其它设备正常工作,所以总线隔离器的作用就是把这个小区域隔离起来,电路通过总线隔离器直接连通,不影响其它的设备工作。
一条总线回路上需要设备多个总线隔离器。