问:请问预作用系统中的连锁启泵的过程是什么?它和需要火灾自动报警系统联动的过程有什么联系吗?

注册消防工程师 2020-05-13 3 1212
回复区
  • 2020-05-13 04:29:37

    答:仅由火灾自动报警系统控制,就是所谓的“单联锁”,这也是我们常见的预作用系统,适用于准工作状态时严禁误喷的场所。其动作流程是:同一报警区域内两只及两只以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动报警按钮的报警信号,形成“与”逻辑信号,消防联动控制器发出指令,预作用阀组前的电磁阀动作,报警阀阀瓣打开,水流从供水侧流到系统侧,管道开始充水,同时报警管路的水力警铃发出报警铃声,压力开关动作,直接连锁启动消防水泵,同时消防联动控制器收到压力开关动作的反馈信号后,打开快速排气阀入口前的电磁阀,系统开始快速排气。此时,系统已转换成湿式,管道中充满水,但是喷头没有爆破的情况下,系统仍然不会喷水灭火。当着火区温度升高到一定程度后,闭式喷头爆破,系统开始洒水灭火。
    由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关共同控制,就是“双联锁”了,这是新版《喷规》里增加的内容,适用于准工作状态时严禁管道充水的场所和代替干式系统的场所。与“单联锁”的工作原理、动作流程不一样的是:消防联动控制器收到“与”逻辑的报警信号后,系统只会发出声光报警,并不会开启报警阀组。只有闭式喷头爆破后,管道内的有压气体快速排放,充气管路上的低压压力开关动作,联动控制器才会打开报警阀前的电磁阀,阀瓣开启,管道充水,报警管路的压力开关动作,水泵启动,系统持续喷水灭火。可以看出,“双联锁”的预作用系统跟干式系统的动作流程很相似,因此与干式系统一样,用扩大作用面积的方法来补偿喷水滞后对灭火的影响。

  • 2020-05-13 04:29:43

    问:那是不是可以说,压力开关启泵只是预作用系统控过程的一部分,而且好像是所有水系统都是他在独立或者和探测器合作启泵?

  • 2020-05-13 04:29:50

    答:压力开关启泵只是自动喷水灭火系统动作流程的一部分,还有报警的过程,有报警阀组的开启等。