2017.48. 采用燃烧性能为A级,耐火极限≥1h的秸秆纤维板材组装的预测环保型板房,可广泛用于施工工地和灾区过道设置,在静风状态下,对板房进行实体火灾试验,测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示,据此可判定,该板房安全经济的防火间距是( )。
测点 | 据板房正面的距离(m) | 最大热辐射温度(KW/m2) | 达最大热辐射强度的时间(s) |
1 | 1.0 | 24.425 | 222 |
2 | 2.0 | 12.721 | 213 |
3 | 3.0 | 6.640 | 213 |
4 | 4.0 | 2.529 | 214 |
A1.0 B2.0 C3.0 D4.0
问:这道题的答案选C是吧?
答:上面这道真题答案有争议,CD都有,我认为是选C