问:湿式和干式、预作用、雨琳、水幕等用的火灾探测器的型号
答:火灾自动报警系统设计规范图示,关于联动触发信号的
问:我知道有这个条文呀!比如:预作用系统第一条明确了是感应探测器,但第二条只说了报警阀压力开关动作以后与任何一只探测器或者手报的报警信号,我想问的是任何一支探测器能不能是感温。同样的问题我也想问雨琳阀组和水幕控制阀组
答:预作用是两只感烟,规范说压力开关与任一只探测器,原则上来说也是压力开关加感烟。同理雨淋系统和水幕系统都是感温
问:我看到有一些教材上讲任一只探测器,既可以是感应也可以上感温,有点搞不清楚了
答:压力开关加任一只探测器,感烟、感温都可以,我所说的预作用感烟,只是立足于其他的联动触发信号。您还是按压力开关加任一探测器记吧