全国服务热线:
请描述您遇到的问题,给我们提供改善的意见,谢谢!
问:请问水泵控制柜在手动状态时,消控室远程手动控制盘能控制水泵的启停吗?
答:不能的,消控室远程手动操作,与消防联动控制器所处状态无关,但水泵控制柜得处于自动状态,不然没办法启动水泵。水泵控制柜手动状态时,只能现场手动启动消防水泵
问:哦,那报警阀压力开关动作,水泵控制柜在手动,能启泵吗?只能现场启动的话那应该也是不可以吧
答:是的,控制柜手动状态时,压力开关也不能连锁启泵