400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

 

非疏散

1联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

2手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应 能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落


问:请教疏散通道需要进行两步走,非疏散通道也需要两步走吗?

注册消防工程师 2020-05-13 1 1403
回复区
  • 2020-05-13 04:44:17

    答:非疏散通道一步到位。您截图的不是两步,是两种控制方式