问:防火卷帘在疏散通道能不能用两支独立的感应+一支专用感应探测器使卷帘一步到位
答:不能,疏散通道防火卷帘第一步只下降到1.8m,是因为还有人员通过,所以需要留出些时间,才进行第二步
问:或者在下降到1.8米的地方,由另外一支感温探测器报警信号,直接降到地面
但这张老师的课件告诉我们是可以的
答:第一步用的是感烟,第二步用感温,这两种探测器的动作时间是有差距的,就是利用这种段时间差来疏散。上图应该是任一专用感温,下降到楼地面。任一专用感烟也是下降到1.8m的
问:王老师,老师的课件写的很清楚是两支感烟+一支专用感烟呀,没有感温
答:火规里的条文,实务教材火灾自动报警系统,防火卷帘的联动控制设计里也有相关内容