全国服务热线:
请描述您遇到的问题,给我们提供改善的意见,谢谢!
问:防火卷帘两侧任一侧设置两个专用感温探测器吧,纵深0.5-5米范围内。并不是两侧都设置吧,王助教,两个感温探测器必须在同一侧,不是一侧各一个吧
看上面火规条文截图,任一侧不少于2只专用感温
问:那就是每个防火卷帘任一侧2只,两侧总共至少是4只,王老师
答:任一侧是任意一侧的意思,不是两侧
问:王老师,就是2只均设置在同一侧,不管那一侧都可以的
答:一侧两只就可以,没有规定两侧四只