2015.94  火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列现象中,错误的是( )。

A将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母

B将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡后铰接,用胶布缠绕好后再穿管

C将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡,并在中断处增加一个接线盒,再将金属管切断后按要求接入接线盒

D接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两段分别打个结,以区分电源极性

E施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意搭穿接管与接线盒的接口处做了密封处理

问:答案选【BD】

注册消防工程师 2020-05-13 1 1234
回复区
  • 2020-05-13 04:53:08

    答:选项C有些争议,《自报施规》3.2.5导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。我认为导线接头在接线盒内,金属管也按要求接入了接线盒,C正确;
    选项E,3.2.7敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。在干净、干燥场所,接口处做密封处理应该是更安全的做法,E正确。