问:那个卷帘门那个一步两步将记不太清了,那个就是如果当防火分隔的时候,两边各是2个温感?如果要是两步降,卷帘门的两边是一个温感一个烟感,我记得老师
答:疏散通道区域:第一步下降到离地面1.8米处。(需要防火分区内的任意两支感烟火灾探测器发出报警信号)第二步:安装在防火卷帘(0.5-5M)范围内的任意一只感温探测器报警,防火卷帘下降到地面。
非疏散通道,只需要防火区内的任意两支火灾探测器发出报警信号或者跟防火卷帘有联动的任意一只火灾探测器发出报警信号。防火卷帘直接降到地面