2016.68 下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是( )。
A将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA
B对于泄露电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路
D将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
问:这个题D选项正确吗?
注册消防工程师
2020-05-13
3
1481
-
2020-05-13 04:56:18
答:火规9.2.2,剩余式电流式电气火灾监控器不宜设置在IT系统和消防配电线路中。原因我认为是这两种配电线路都不能轻易断电。上题D是对的,电气火灾监控探测器分为剩余电流式和测温式。9.1.7当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器
-
2020-05-13 04:56:22
-
2020-05-13 04:56:27
答:D选项是正确的,答案应该选C,选项旁边您不是都标记“不能直接接”吗?非独立式电气火灾探测器,应接入电气火灾监控器