问:老师,双连锁中启动水泵的压力开关必须是报警阀组上的压力开关吗?按动作流程来看,是充气管道上的压力开关先动作,是不是这个时候水泵就启动了?因为充气管道上的压力开关也就是出水干管的压力开关吧?

注册消防工程师 2020-05-13 1 1345
回复区
  • 2020-05-13 04:56:44

    答:水泵一般是报警阀组的压力开关来启动的,不是必须,因为规范规定水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱的流量开关都应能启动水泵。
    “双联锁”动作流程:消防联动控制器收到“与”逻辑的报警信号后,系统只会发出声光报警,并不会开启报警阀组。只有闭式喷头爆破后,管道内的有压气体快速排放,系统侧失压,充气管路上的低压压力开关动作,联动控制器才会打开报警阀前的电磁阀,阀瓣开启,管道充水,报警阀组的压力开关动作,水泵启动,系统持续喷水灭火。充气管路上的压力开关动作,是联动开启报警阀的,不是用来启动水泵的。充气管路在报警阀的系统侧,是用来维持上腔压力的。水泵出水干管上的压力开关在水泵出水管上,在报警阀入口前,两者不同。