问:老师,800人的电影院观众厅,一级耐火等级,平阶地面,最小疏散总净宽度是多少?我算的是6.6,对不
答:一级电影院800座位的平阶地面,百人宽度指标取0.65,800*0.65/100=5.2m
问:我这么算不对么
答:题目如果给出疏散时间2分钟,那么可以这么算。如果按您所发过来的内容,那么应该按表取值来计算。因为那个疏散时间并不是确定值,就是说也可以1.8分钟等等
问:题目没有明确要求2分钟疏散的话不用这么算是吧,还有另一个算法,800人的观众厅每门疏散人数不超过250,那么需要四个门。规范要求观众厅每个门至少1.4米,1.4×4=5.6米