全国服务热线:
请描述您遇到的问题,给我们提供改善的意见,谢谢!
答:消防联动控制器和水泵控制柜都处于自动状态,压力开关与控制柜的连线断开,不能直接连锁启泵;但压力开关的动作信号和一只感烟探测器的报警信号,可以联动开启消防水泵
问:消防水泵的启动方式没有这个说法吧。
答:消防水泵的联动启动有这个。压力开关到控制柜的线断了,但联动控制器到控制柜的线又没断