问:老师,建规5.3.4里面那个仅一层防火可以1万的那个,第二层是是住宅的话算吗?还是说只要有人活动就算?
答:设置在一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,满足防火分区最大面积1万平的条件,包括“设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时”,规范并没有规定其二楼能否设置住宅,理论上应该是可以的,但建筑分类不是住宅建筑,应该是公共建筑,因为违背了商业服务网点不超过300平的要求。
问:那第二层是办公室是不是就不满足条件了?
答:与第二层是什么场所有关系吗?只要满足一、二级耐火等级,设自喷+自报+不燃/难燃装修,只在单层的首层或多层的一层布置,该营业厅、展览厅的防火分区最大面积可为10000平。
问:我就是想知道,只要多层的第二层只要不是营业厅、展览厅,第一层的营业厅、展览厅是不是就可以1万
答:只要满足上述条件就可以