400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

问:老师,龙老师讲的这个举例(民用建筑),设喷淋系统叠加后9000平,要分成两个分区,只在F3设置防火卷帘就可以了吗?F4与F2,F1还是个连通空间吧?这是个中庭

注册消防工程师 2020-05-13 3 2028
回复区
  • 2020-05-13 05:33:42

    答:中庭设置防火卷帘处,与周围空间的连通部位被分隔开。就是说F3和F4是一个连通的防火分区,F1和F2是一个连通防火分区

  • 2020-05-13 05:33:46

    问:只要被分隔开就行是吧,意思就是只在F3设置就行了

  • 2020-05-13 05:33:52

    答:连通叠加的防火分区面积超过规定,采取防火分隔措施,使防火分区面积满足要求。就这个举例来说,在F3设置防火卷帘就可以满足要求