问:加压送风口都是设在下部吗?图示上都是在上部啊?

注册消防工程师 2020-05-13 3 2063
回复区
  • 2020-05-13 05:34:45

    答:只有送风机的进风口与排烟风机的出风口在同一个平面时,进风口应在排烟口的下方。在楼梯间和前室的加压送风口并没有规定布置在下方,相反,对于建筑高度小于等于50m的公共建筑等,当前室的机械加压送风口设置在前室顶部时,楼梯间可采用自然通风系统。

  • 2020-05-13 05:34:50

    问:不是这个意思。送风机的进风口设在机械加压送风口的下部。送风机的进风口设在机械加压送风系统的下部。但是图示上都是在屋顶设加压送风机啊。没有在下边

  • 2020-05-13 05:34:55

    答:送风机的进风口指的是整个系统送风总管上的那个“吸气口”,不在屋顶,在建筑上,比所有支管上依每楼层而设的其他加压送风口都要低。图示现在都没有正式版本的,看您所给图上都是楼梯间或前室的送风口