答:
A选项,丙类液体中间储罐,设置在独立房间,容积不大于5立,采用3.0h防火隔墙+1.5h楼板+甲级门,A正确;
B选项,在丙类仓库内设置办公室,正常采用2.5h防火隔墙+1.0楼板+乙级门就可以,B采用3.0防爆墙+1.0楼板+乙级门,B正确;
C选项,乙类厂房设丙类中间仓库,规范说采用防火墙+1.5楼板分隔,又有甲、乙类厂房内防火墙耐火极限不低于4.0h,所以应采用4.0h防火墙,C错误;
D选项,甲类厂房设乙类中间仓库,规范说厂房内设置甲乙类中间仓库时,应采用防火墙+1.5楼板分隔,D正确。
如果C选项不说明“3.0h防火墙”,C也是正确的。
答案选【C】
解析和答案都是对的