问:68度的喷头使用的范围是那些系统?请问老师
答:这是什么问题?喷头的公称动作温度应比环境温度大30度。虽然湿式系统适用于环境温度4~70度的场所,干式系统适用于环境温度低于4度或高于70度的场所,但这个也不能说明60度喷头是否适合使用哪个系统。我除了想到适用于闭式系统,想不到跟系统选型有什么关系
问:这种喷头只适用于《8米的民用建筑和厂房吗?我的意思是这个,抱歉,避难层 5人每平方是对的,但是 0.2平方每人为啥就错了?人每平方 平均到每人不就是0.2平方了吗
答:喷头选型跟高度有关,但性能参数主要是响应时间、流量系数和覆盖面积,规范没有温度与高度相关的条文,高度与响应时间很有关系,因为要保证喷头能及时受热喷放,但没有条文说明68度只能适用于8m以下高度的场所,这两者是互相换算的结果,是相等的。仔细看看错误是在这里吗?这个还有个“净面积”也是常考点