问:消防联动控制器和联动型火灾报警控制器不冲突吧?也就他们两个可以同时存在的。而消防联动控制器只能连接1600个联动模块

注册消防工程师 2020-05-12 3 933
回复区
  • 2020-05-12 10:12:50

    答:火灾报警控制器(联动型)就有联动控制设备的功能,与消防联动控制器不同时设置。火灾报警控制器(联动型)也可以连接1600个联动模块

  • 2020-05-12 10:12:58

    问:嗯,但是火灾报警控制器(联动型)只可以联动控制排烟阀、自动门和窗等辅助设施,控制不了报警阀组和水泵等大型设施吧?还得通过消防联动控制器来实现其功能

  • 2020-05-12 10:13:02

    答:火灾报警控制器(联动型)连接的模块,与联动控制器连接的模块是相同的,不需要再设置消防联动控制器