问:在人防工程中,建面不大于200平,且经常停留的人数不大于10人的防火分区,可只设一个通向相邻防火分区的防火门。这句话错在哪?病房楼的避难间不能利用合用前室可以利用电梯前室吗?

注册消防工程师 2020-05-12 1 981
回复区
  • 2020-05-12 10:23:04

    答:人防工程中,面积不大于200平,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。
    病房楼的避难间,可利用电梯前室,但合用前室不适合用作避难间