答:A选项,住宅部分与非住宅部分之间,当为高层建筑时,应采用无门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于2.0h的不然性楼板完全分隔。A正确;
B选项,住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。B正确;
C、D选项,住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照建规住宅建筑和公共建筑的规定执行。住宅部分的高度为可供住宅部分的人员疏散和满足消防车停靠与灭火救援的室外设计地面(包括屋面),住宅部分建筑高度为48.8-16.6=32.2m,不大于33m,可采用封闭楼梯间,C正确;商场部分建筑高度为室外设计地面至三层屋面板的高差16.6-(-1.2)=17.8m,应采用封闭楼梯间,D错误;
E选项,建筑的总高度为48.8-(-1.2)=50m,住宅与商场的组合建筑属于一般公共建筑,不大于50m时,属于二类高层公共建筑。E错误。
答案选【DE】