问:细水雾系统柴油机泵启动时间不能超5s,而自喷的是55s启泵?

注册消防工程师 2020-05-12 1 915
回复区
  • 2020-05-12 10:29:04
    答:细水雾,采用柴油机泵作为备用泵时,启动时间不大于5s。自喷水泵调试时,自动直接启动或手动直接启动,启动时间不大于55s