问:某省级电力调度中心,建筑高度18m,其耐火等级符合国家相关规范的最低标准,并采用自动喷水灭火系统进行全保护,下列说法不正确的是()
A、该建筑楼板采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h
B、该建筑采用不燃材料的吊顶,其耐火极限可不限
C、该建筑的房间隔墙采用难燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.75h
D、该建筑的屋顶承重构件采用不燃性材料时,其耐火极限不应低于1.00h

注册消防工程师 2020-05-12 3 1088
回复区
  • 2020-05-12 10:30:03
    答:选A,二级耐火等级多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板,耐火极限不应低于0.75h。该建筑为多层重要公共建筑,耐火等级不应低于二级,但不是住宅建筑,因此A错误。
  • 2020-05-12 10:30:10
    问:多层重要公共建筑的话应该是多少呢
  • 2020-05-12 10:30:16
    答:那就不能放宽,按表格为不燃性,1.0h