问:向一类高层建筑供水的消防给水系统可以不采用环状给水管网吗?

注册消防工程师 2020-05-12 1 897
回复区
  • 2020-05-12 10:32:35

    答:8.1.2下列消防给水应采用环状给水管网:
    1向两栋或两座及以上建筑供水时;
    2向两种及以上水灭火系统供水时;
    3采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
    4向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。
    以这个来判断