问:某消防技术服务机构受托对某商场设置的湿式报警系统进行检测,测量水力警铃时,距离3m处测得声强40db,关于此故障的可能原因包括()
A、铃锤锈死
B、报警管路过滤器长时间未清洗
C、水力警铃与报警阀之间的报警管路过长
D、延迟器容积过小
E、节流孔板脱落E选项节流孔板脱落漏水会导致报警吗
答:节流孔板安装在延迟器下方,正常工作时延迟器会往下慢慢滴水,将报警阀少量的渗漏水排掉,就不会误报警。火灾时报警阀打开,大量水流向延迟器,正常时延迟器水量会很快到达报警值,压力水从而流向水力警铃和压力开关。节流孔板脱落,会造成延迟器内水量少,到达水力警铃的流量就小,导致警铃声强达不到规定值。
问:只是减少,但是不会没有是吧,也就是不会全漏掉
答:不对,我说错了,应该是没有水了,节流孔板脱落,延迟器下就是个洞,多少水都漏了。
问:漏没了那警铃还会响吗
答:不会响了。