问:某办公楼委托消防技术服务机构对其消防设施进行检测。对其湿式喷淋系统的检测过程中发现当报警阀组压力开关动作后系统主泵没有动作,消防控制室内能够接受到压力开关的动作信号。随后检测人员手动操作水泵控制柜处的启动按钮,水泵正常启动。发生这种情况最可能的原因是()
A、压力开关损坏为什么压力开关不是可能的原因。

注册消防工程师 2020-05-12 1 891
回复区
  • 2020-05-12 10:39:39

    答:题干“消防控制室内能够接受到压力开关的动作信号”,压力开关能正常动作,能反馈信号,压力开关本身是没有问题的