问:消防机构对下列场所进行消防安全检查,检查结果中不符合规范要求的()
A、附设在建筑内第三层的儿童游乐厅,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他场所或部位分隔,隔墙上的门采用乙级防火门
B、地下一层KTV,包房之间采用耐火极限为2.50h的防火隔墙分隔,隔墙上的门采用乙级防火门
C、建筑高度34m的住宅,第二层住宅与商业服务网点之间采用耐火极限为2.00h的无门、窗、洞口防火隔墙分隔
D、高层综合建筑,第二层住宅部分与商场之间采用耐火极限为3.00h无门窗洞口的防火墙和耐火极限为2.00h的不燃性楼板完全分隔

请老师讲解下B错哪了

注册消防工程师 2020-05-12 1 955
回复区
  • 2020-05-12 10:40:36

    答:B错在只有防火隔墙,少了“1.0h不燃性楼板”