答:这道题有些争议,之前在群里探讨过。
辐射热强度来判断防火间距的题有些偏。如果以施工现场临时用房防火间距来套用,题干里还有“灾区过道”;如果根据以知的耐火极限大于等于1.0h这个点,多少的辐射热强度能保证板房在1小时内耐火隔热性能保持完好?查资料也没查出来。
根据澳大利亚建筑规范协会出版的《防火安全工程指南》提供的资料,在火灾通过热辐射蔓延的设计中,当被引燃物是很薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时,其临界辐射强度可取为10kW/m2;当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时,其临界辐射强度可取为20kW/m2;对于厚度为5cm或更厚的木板等很难被引燃的物品,其临界辐射强度可取为40kW/m2。如果不能确定可燃物的性质,为了安全起见,其临界辐射强度取为10kW/m2。
对应题目表格,答案选C