问:二级耐火等级多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火等级不应低于0.75h。表中不是说是1.0h吗?难道预应力钢筋混凝土不是A级?

注册消防工程师 2020-05-12 1 918
回复区
  • 2020-05-12 11:09:24

    答:对应于表中二级1.00h的规定,二级多层厂房(仓库)的预应力钢筋混凝土楼板降低了要求,为0.75h。因为预应力钢筋混凝土比普通钢筋混凝土在结构上具有更多优势,所以要求可以适当降低。跟设自喷可以降低要求的道理一样。