问:请问老师,干式变压器可以布置在几层.

注册消防工程师 2020-05-12 3 887
回复区
  • 2020-05-12 11:45:08

    答:变压器应设置在首层或地下一层靠外墙部位,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻

  • 2020-05-12 11:45:13

    问:老师这题又写的可以地下二层啊,我理解是不是油浸变压器不可以,干式可以

  • 2020-05-12 11:45:17

    答:参考条文说明和图示,规范作出规定的是油浸变压器,对干式变压器没作限制